Ekli dosyayı görüntüle 52649
Ekli dosyayı görüntüle 52650
Sıcaklık farkı yüklemenizle alakalı ortaya çıkan bir durum kiriş Nmax uyarıları. bütün yapı elemanları için uygulamışssınız. Sonuçta bir ısıtma sistemi olan yapıda bu kadar bir sıcaklık farklı oluşmaz, ayrıca sıcaklık yükü tanımlayacaksanız iç kısımda bulunan yani binanın dış cephesinde olmayan kirişler için sıcaklık farkını, dış akslarda bulunan kirişlerin sıcaklık farkından daha az girebilirsiniz. 38 derecelik bir sıcaklık farkı beklenmez betonarme bir yapıda. neticede yalıtım ve ısıtma sistemi var. 40m ye kadar ihmal edilebilir diyen hocalarımızda var. (Betorme binalar için).
Kolon donatılarının fazlalığı bodrum perdelerine girdiğiniz yatay toprak yükleri sonucunda perdeler bağlı kolonlar daha fazla eğilme ve kesmeye çalışıyor. Dolayısıyla daha fazla eğilme donatısı ve etriye talebi oluyor. yatay itki kuvvetiniz doğru ise donatılarda normal. Kolon yönlerini kesit ataletinin yüksek olduğu tarafa doğru çalıştırmak bir parça düşürebilir donatı miktarını.
İyi çalışmalar