Ünver bey hızlı cevabınız için çok teşekkür ederim.
Yarı riijit diyafram seçeneğini Boluda olduğum için kullanamıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi yapı denetim ve belediyeler tam rijit diyafram harici kabul etmiyorlar.
Merdiven mesnetlemesini yapı ile birlikte çözüm olarak yapıyorum.
Sonlu eleman genişliklerini 25 cm olarak değiştirdim. Toprak yükünü de etki ettirdim.
A3 düzensizliğini nereye göre kontrol edeceğim acaba. Çünkü yaptığım kontrollerde a2-a3 düzensizliği çıkmıyor. Yönetmelikteki %20 olayından kaynaklı mı a3 düzensizliği bulunmakta demeliyim acaba ?
Yarı rijit diyafram ve a3 düzensizliğini uygulamadım şimdilik. Bu arada sizin dediklerinize deneyip yarı rijit diyafram ve a3 tikleri işaretli iken de deneme yaptığımda da perde kesme hatasından kurtulamıyorum. Projenin son hali ektedir. Tavsiyeniz için şimdiden teşekkürler.