V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Betonarme perdeler istinat duvarı olarak kullanılabilir mi?

merhabalar. aşağıda görsellerini bıraktığım yapıyı tasarlamak sizce doğru mu?
biraz açacak olursam toplamda 5 katlı bodrum katı otopark olan apartman projesinde yan tarafta yaklaşım 8 metrelere gelen istinat duvarı çizilmesi gerekiyor. otopark katı büyüğü için parsel sınırına dayanıyor ve istinatı çözemiyorum. bodrum katın dış perdelerini yer yer 1 ve 2. kata kopyalayarak ve bunlara yatayda toprak yükü girerek çözüm yapmam sizce doğru mu?

1.png2.png
 
sorunuz sanırım şöyle:
-çok yüksek toprağı yapının bodrum perdeleri taşır mı?
+evet taşır zira ne kayar ne devrilir kocaman bir yapı temeline bağlı sonuçta.
basit bir model kurdum toprak yükü verdim perdeyi tekte girdim. rijit diyaframa bağlı olmayan diye aratırsanız ekteki projenin raporunda sonuçları da mevcut.
ama tam bilemedim üstadlar da katkıda bulunur umarım.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
aşağıda işaretlediğim perdelerin birinde bir kat diğerinde iki kat boşta perde var.
Soru şu;
Bu perdelerin yüksekliklerini bodrum katta değiştirip (üst katlarda girilmeyecek) yatay toprak yükleri ile birlikte, su basman perdesi olarak girsek, doğru modelleme yapmış olurmuyuz?
Tereddütteyim.
İdeCAD'den cevap bekliyoruz.
1753776201423.png
 
Perdelerin diyaframa bağlanmaması modelleme açısından sorun teşkil etmez.
Betonarme tasarımı kat kotunda yapılıyor, bu sebeple perdelerin her katta girilmesi modelleme açısından uygun olur.
 
ne kayar ne devrilir kocaman bir yapı temeline bağlı sonuçta
gerçi yine de istinat projesi yapıp bir kontrol etmekte fayda var sonuçta egzacere edip perdeyi 10-50m daha öteye alsaydık da taşır mıydı ince bir duvar? soru işareti... yani biraz etkili pabuç boyu gibi bir şey düşünülmeli gibi. hani ankastre bağlantıdaki 0.5h gibi ya da zımbalama çevresinin maximum değil de 45 dereceye optimize edilmesi gibi. (şahsi görüşüm)
 
Ben olsam hem istinat duvarı hesabı yapıp, hem üst katlara da diyaframsız perde tanımlayıp, hem de boştaki perdeleri tanımlamadan hesap yapar sonra çıkan en olumsuz sonucu kullanırdım. Biraz sağlamcı olmak gerek bu tür durumlarda kanımca
 