Bu kolon kuşatılmış değil mi?

Arkadaşlar merhaba, şekilde gösterdiğim kolon kuşatılmış olmuyor mu ben mi yanlış düşünüyorum? Raporda kuşatılmamış olarak geçiyor ve kolon kiriş birleşim bölgesi yetersiz çıkıyor?1755591664068.png
 
Projenizi ekler misiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
buyrun Yasin Bey; Bir de radye temel taban basınçlarına bakarsanız analiz seçeneklerinden, perde duvarların olduğu bölgede zemin taşıma kapasitem yetersiz kalıyor. Bu bölgelerdeki stresi azaltıp genele nasıl yayabilirim, mümkün müdür acaba? Çok teşekkürler şimdiden
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

Kiriş düğüm noktası kolondan dışarıda kaldığı için bj değeri 29.98 olarak hesaplandığı için kuşatılmamış olarak hesaplanmış. Düğüm noktasını kolon üzerine taşıdığınızda kuşatılmış oluyor.

İyi çalışmalar.

1755594974300.png

1755595024552.png
1755594987632.png
 
Merhaba,

Kiriş düğüm noktası kolondan dışarıda kaldığı için bj değeri 29.98 olarak hesaplandığı için kuşatılmamış olarak hesaplanmış. Düğüm noktasını kolon üzerine taşıdığınızda kuşatılmış oluyor.

İyi çalışmalar.

Ekli dosyayı görüntüle 54195

Ekli dosyayı görüntüle 54197
Ekli dosyayı görüntüle 54196
Çok teşekkürler hocam. Temel basınc haritasına bakma şansınız var mıdır? Taşıyıcı perdelerimin olduğu bölgedeki zemin stresini nasıl azaltabilirim acaba?
 
Yapınızda taşıyıcı sistemde düzenlemeler yapmanız gerekecektir. Kenar akslarda perde ilavesi yapabilirsiniz. Bodrum katı rijit hale getirecek mimari düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayrıca analiz sonrası deformasyonları incelemenizde fayda var. Merdiven sahanlıkları arasında rijit bağlantı oluşmuş. Bu durum analiz sonuçlarını etkiler. Temel için çoklu eşlenik winkler metodunu seçebilirsiniz.