Herkese merhaba kolay gelsin,
Ektekİ projede çelik tonoz makaslar üzerine tonoz çatı oluşturdum ancak çizim aldığımda çizim kısmında boş cıkıyor. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
 
Projenizde tonoz mesnetlenme özelliklerinde "yapıdan bağımsız çözüm" opsiyonu kullanıldığı için tonozun yapı modeli ile bir bağı yok.
Bundan dolayı tonoz çatının yapıya yük aktarımları yapılmamaktadır.
1755772764239.png



Mesnetlenme koşullarını aşağıdaki şekilde ayarladığınızda tonoz çatı betonarme elemanlara mesnetlenmektedir.
Tonoz çatılar çelik elemanlara mesnetlenemez
1755774886266.png

Analizden sonra deformasyonları ve bağlantıları inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1755774947628.png
Tonozlarda otomatik olarak çizim verilmemektedir. Tonoz çizimleri 2b çizim araçları kullanılarak manuel çizilebilir.
 