Merhabalar. Statik projesini yaptığım projede 1.Bodrum Kattaki P18 P19 P20 perdesi hiçbir şekilde kesme güvenliği sağlamıyor. Perdenin boyutlarını 40'a çıkarıyorum, beton sınıfını C40 yapıyorum yine de olmuyor. Neden olduğunu çözemedim. Lütfen yardım edebilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

2.Bodrum kat perde ve kirişlere kot verilmiş fakat arada kalan kolonlarda kotlar düzenlenmemiş.
1757925700199.png



Kolonların kotlarını kademeye göre düzenleyiniz.
Perde üzerine tanımladığınız kolonları alt katlarda kolon olarak devam etmeniz uygun olur.
1757925793393.png

Geometri kontrolünde verilen hataları kontrol edin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1757927522631.png




Analiz esnasında verilen hatayı düzeltiniz.
D41 döşemesini silip tekrar tanımlayın.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1757927684617.png

1757927775225.png
 
Geri
Üst