kat öteleme hatası

merhaba, sıkıştırarak eklediğim projeyi öncelikle asansör perdesinin ucuna kiriş koymadan çözdüm ve projeyi hiçbir öteleme hatası almadan bitirdim. ancak sahanlık döşemesinden dolayı asansör perdesinin ucuna 25/50lik kiriş attığımda çok yüksek öteleme hatası alıyorum. attığım bir kirişle nasıl bu kadar yüksek rakamlarla deplasman hatası alıyorum? bu konuda yardımcı olabilir misiniz? kirişli ve kirişsiz olarak iki dosyayı da sıkıştırarak ekledim.
 

Ekli dosyalar

Kirişsiz olarak gönderdiğiniz projeniz için önerimiz şu şekilde
Analiz doğruluğu için rampa bölgesinin dilatasyon ile ayrılarak binadan ayrı çözülmesi, Bu alanı modele dahil etmeyin ve bina ve rampa alanını ayrı projelerde çözüm yapın.

Diğer önerimiz ise yarı rijit diyaframlar için dışmerkezlik etkileri modeli opsiyonu olarak "kütleleri ve kuvvetleri yarı rijit diyaframa eksantrik olarak dağıt (Asce yöntemi)" seçilmesidir.