V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KOLON DONATI YETERSİZ VE KESME HATASI

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tcb1675
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba projemde bodrum katta bulunan S11 Kolonumda donatı yetersiz kesme hatası almaktayım kolon ebatlarını büyütmeme ve donatı ebatlarını arttırmama rağmen hataları gideremedim. Modellemede mi problem var anlayamadım yardımcı olurmusunuz.
 

Ekli dosyalar

S11 kolonu aşırı zorlanıyor, çalışabilmek için pursantajını %2 nin üzerine çıkarmış , bunu rahatlatacak önlem almalısınız, ( kendisini, ve/veya komşu düşey elemanları perdeye çevirme gibi..)
 
Geri