iki yükleme dururumlu hesap yöntemini seçerseniz ( eski versiyon olarak kaydetince o ayar değişiyor kendiliğinden ) bu hatalar gidiyor sadece göreli kat ötelemesi hatası kalıyor onuda sol ve sağ üstteki perdeleri 25 cm uzatılınca tasarım çözülmüş oluyorGönderdiğiniz projeyi eski versiyon olarak kayıt edip 10.94'de analiz yaptığımızda aşağıdaki hatalar veriliyor.
Hatasız olan projenizi eklerseniz inceleriz.
Ekli dosyayı görüntüle 55230
10.94 versiyonda yukarıda görüldüğü üzere Kiriş Nmax hataları verilmektedir. Bu kirişlerin kolon gibi tasarlanması gereklidir. Bu kontroller 11 versiyonda eklenmiştir.
11 versiyonda yeni eklenen kiriş eksenel kuvvet kontrolü raporunda nmax hatası oluşan kirişlerde kapatasite kontrolü otomatik olarak yapılarak raporlanır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Kapasite oranı hatası için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 55231
Versiyonlar arası sonuç farklılıları olabilir. 11 versiyonda yapılan işler ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
teşekkürler evet şimdi düzeldi idecad 11 sürümünde yeni eklenen bir ayar mı bodrumlu yapıları tasarlarken açmak mı gerekiyor10.94 de analiz ayarlarında tanımladığınız iki yükleme durumlu hesap yönteminin karşılığı
11.18 versiyonunda "Diyafram dışmerkezlik etkileri" opsiyonu olarak "dinamik dışmerkezlik yöntemi" seçilmesi gerekmektedir.
Bu şekilde versiyonlar arası sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 55255
Ekli dosyayı görüntüle 55256