Aynı model iki farklı versiyon ile analiz edildikten sonra çıkan bu farkın sebebi nedir? v11 e yeni geçtim, bu zamana kadar yaptığım projelerde v11 e göre hatamı vardı hep?
Betonarme için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Sistemde grup perdeler mevcut ise rijitlik merkezi hesabında bu perdelerin kesme kuvveti katkısı grup olarak hesaplanacak şekilde revizyon yapıldı.
Doğrusal performans analizinde perde kesme kuvvetinin sıfır çıkmasına neden olan bir sorun giderildi.
Kaset döşemelerde ortaya en yakın kirişlerin tipik kiriş olarak...
11.18 versiyonunda yayınlanan şu güncellemeden ötürü göreli kat öteleme kontrollerinde fark çıktığı gözüküyor.
"Göreli kat ötelemelerinde en olumsuz durum olarak maksimum yerdeğiştirme farkının alındığı durum yerine maksimum göreli kat ötelemesi oranın alınmasını sağlayan bir düzenleme yapıldı."
Bu madde şunu sağlamaktadır;
Kat içinde yükseklikleri farklı olan kolonların bulunduğu modellerde yüksekliği az olan kolonlardaki daha olumsuz çıkması durumunu tespit edebilmek için iyileştirme yapılmıştır.
Projenizde 1.katta kot farkı olan düşey elemanlar olduğu için yapılan güncelleme raporlarda fark yaratmış.