Merhabalar projeye her iki yöndede de perdeler eklesemde göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın uyarısı alıyorum yardımlarınız için teşekkür ederim.
Bodrum katta P8 Perdesi üzerine daha büyük kesitte kolon tanımlanmış. üst katlarda yine perde olarak devam edilmiş.
ara kattaki kolonu silin ve perdeye çevirin.
Bodrum katta tanımlanan P14 perdesinin üstündeki perdede kayma var. Bu perde devamında kolona çevrilmiş.
Eğer üst katlar kolon olarak devam edecekseniz tüm katlarda kolon olarak tanımlayın. Süreklilikleri düzeltin.
Bodrum kattaki P10 perdesi üst katlarda kolona çevrilmiş. Tüm katlarda kolon olarak tanımlayınız.