Radye Döşemede Hata

Projemde RD02 radye döşemesinde düz + pilye seçince hata vermiyor ama üstte + altta düz donatı seçince donatı eksik hatası alıyorum. Ve çapları ne kadar büyütürsem büyüteyim hata giderilmiyor. Gereken As miktarı da artıyor çap büyüttükçe. Bu hatayı nasıl giderebilirim? Radyede pilye kullanmak istemiyorum. Yardımcı olabilir misiniz
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    1.cde
    50.8 MB · Görüntüleme: 4
radye döşemesinde düz + pilye seçince hata vermiyor ama üstte + altta düz donatı seçince donatı eksik hatası alıyorum.
Donatı tipi düz+pilye seçilince , sadece donatı aksının geçtiği yere donatı dizaynı yapılır ve alt açıklık için kontrol yapılmaz. Radye temellerde bu hatalı bir tasarım olacaktır.
Radye döşemenin farklı noktalarında hem alt hem de üst bölgelerinde çekme gerilmeleri oluşabilir.
Bu nedenle donatı tipini üstte+altta düz donatı seçilmelidir.

Birden fazla blok olarak dilatasyon ile bölünmüş projelerinizi ayrı projeler halinde çözmeniz uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Radye temel için donatı seçimlerini düzenleyiniz. Ana donatı için Ø16 - Ø18 - Ø20 çaplarını
ilaveler için Ø18 veya üstü seçerek analiz yapınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İlave min. donatı aralığını biraz azaltabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1760099047837.png

Asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 