V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

B1 DÜZENDİZLİĞİNİ BİR TÜRLÜ DÜZELTEMEDİM

Zemin katta duvar kesit alanları X ve Y yönünde 0 olarak gözüküyor.
Perdelerde , kirişlerde olduğu gibi duvar yükü girişi olmadığı için perdelerin üzerlerindeki duvar yüklerini manuel girmeniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ve düzensizlik kontrollerinde bu duvar kesit alanlarını dikkate almak için kat parametrelerinden x ve y yönündeki duvar kesit alanlarını manuel tanımlamanız gerekiyor. Yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1763127199814.png

Subasman perdelerinin kesit alanlarıda b1 düzensizliği hesaplarında dikkate alınmamaktadır.
İsterseniz subasman perdeleri kesit alanlarını aynı şekilde manuel olarak ekleyebilir veya perde ayarlarındaki subasman perdesi opsiyonunu kapatarak tekrar analiz yapabilirsiniz.
Subasman perdeleriniz rijit kat dahilinde olduğu için bu perdelerde "subasman perdesi" opsiyonunu seçmenize gerek yok.
 
Geri
Üst