Merhaba.
B-5 Projesinde farklı kotlarda döşemeler ve kirişler var. Örneğin S55 kolonuna farklı kotlarda kirişler bağlanıyor ve program bu tespiti otomatik olarak yaparak kolonda komple etriye sıklaştırması yapıyor. KZ45 ve KA47 kirişleri arasında 50 cm kalıyor. KA47 ve KA48 seviyesinde döşeme olmadığı için bu iki kirişi hiç atmayıp kaldırabilirim. Kirişlerin projede girildiği şekilde mi yoksa KA47 ve KA48 kirişlerinin kaldırıldığı çözüm mü daha uygun olur?
D-6 Projesinde KBA40 kirişi ile KBA17 kirişleri arasında 20 cm var. Bundan dolayı SBA22-23-24 kolonları KBA40 Kirişi seviyesinde kirişle birbirine bağlanmadı, +90 kotunda KBA17-18 kirişleriyle çerçeve oluşturuldu. Bu katta 0 kotunda (KBA40 seviyesinde) 2. bir kirişle çerçeve oluşturmanın uygun olmadığını düşünüyorum.
Yine D-6 Projesinde Bodrum Katta farklı kotlarda döşemeler var. KB17 ve KB18 kirişlerini farklı iki kotta atmak yerine (90cm kot var), 35x120 lik kiriş kesitiyle döşemeler oluşturuldu.
Bu 3 farklı duruma ilişkin yorumlarınızı rica ediyorum.
B-5 Projesinde farklı kotlarda döşemeler ve kirişler var. Örneğin S55 kolonuna farklı kotlarda kirişler bağlanıyor ve program bu tespiti otomatik olarak yaparak kolonda komple etriye sıklaştırması yapıyor. KZ45 ve KA47 kirişleri arasında 50 cm kalıyor. KA47 ve KA48 seviyesinde döşeme olmadığı için bu iki kirişi hiç atmayıp kaldırabilirim. Kirişlerin projede girildiği şekilde mi yoksa KA47 ve KA48 kirişlerinin kaldırıldığı çözüm mü daha uygun olur?
D-6 Projesinde KBA40 kirişi ile KBA17 kirişleri arasında 20 cm var. Bundan dolayı SBA22-23-24 kolonları KBA40 Kirişi seviyesinde kirişle birbirine bağlanmadı, +90 kotunda KBA17-18 kirişleriyle çerçeve oluşturuldu. Bu katta 0 kotunda (KBA40 seviyesinde) 2. bir kirişle çerçeve oluşturmanın uygun olmadığını düşünüyorum.
Yine D-6 Projesinde Bodrum Katta farklı kotlarda döşemeler var. KB17 ve KB18 kirişlerini farklı iki kotta atmak yerine (90cm kot var), 35x120 lik kiriş kesitiyle döşemeler oluşturuldu.
Bu 3 farklı duruma ilişkin yorumlarınızı rica ediyorum.