V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

zemin taşıma gücü

Sayın Çengel,
Sizin sorunuza cevap değil belki ama gördüğüm bazı şeyleri ifade etmek istiyorum.

projenizde bodrum katı rijit işaretlememişsiniz.
kolon boyutlarınız çok abartılı.
Kolon yerleşimlerinin de elden geçmesi gerekiyor.
kirişlerin üzerinde hareketli yükle birlikte duvar yükü de var.
ts498 hareketli yük azaltma katsayısı işaretlememişsiniz.
Radye temelinize bu kadar geniş ampatman yapmanızda çok abartılı olmuş.
konsol döşeme yerleştirmeniz problemli. Hesap aksları yetersiz. bu boyutta döşemeler için döşeme kalınlıklarının da fazla olduğunu söyleyebilirim.
kolondan konsol kiriş yapmanızı önermem. Belki de o kolonu komple kaldırabilirsiniz.

Aşağıya örnek bir tasarım bırakıyorum.

nyılmaz
1764937067974.png
 
Son düzenleme:
Geri
Üst