DÖŞEMELERDEN PERDELERE AKTARILAN DEPREM YÜKLERİNİN KONTROLÜ HATASI

Modelimde çevre perdelerimin arasında kalan üst kata devam eden perdelerime aktarılan döşeme yükleri kontrolünün sağlanmadığı hatasını alıyorum. Modelimi ekledim. Yardımcı olursanız sevinirim.1765196540505.png
 

Ekli dosyalar

  • a.cde
    a.cde
    5.7 MB · Görüntüleme: 3
Modelimde çevre perdelerimin arasında kalan üst kata devam eden perdelerime aktarılan döşeme yükleri kontrolünün sağlanmadığı hatasını alıyorum. Modelimi ekledim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Modelle önerilerim;
--yatak katsayı zd zemine ve zemin taşıma gücüne göre düşük kontrol ediniz,
--4.8.5.1. işaretleyeniz,
--2. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--döşeme yükleriniz fazla,
--fiber model işaretleyiniz,
--kirişten konsol çıkmayınız,
--konsol kirişleri ucundaki kirişleri bölünüz,
--a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini kontrol ediniz,
--kiriş genişliği perde kalınlığından fazla olmasın,