Projemde belirtilen kolonlarda hata alıyorum. Kiriş donatılarında veya kesitlerinde oynama yapsam da sonuç vermedi. Asıl merakım yukarı ve aşağı katta hata vermeyen taşıyıcılar zemin katta neden hata alıyor ?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-12-12 175011.png
    Ekran görüntüsü 2025-12-12 175011.png
    194.8 KB · Görüntüleme: 36
  • A BLOK.cde
    A BLOK.cde
    9.7 MB · Görüntüleme: 3
ilgili kattaki kesme kuvveti değerleri daha yüksek olduğu için olabilir mi?
birde orta akslarda neden süreklilik yok?
 
Rıdvan bey ilgili katta kesme kuvvetinin daha fazla olmasının sebebi ne olabilir acaba ? Çünkü kat planlarım, düşey yükler vs her şey aynı sadece zemin katta hata alabilecek ne olabilir.. Orta akslarda merdiven tanımı yapmadım henüz ortadaki süreksizlik o yüzden..
 
İlgili kirişinizdeki açıklık momentini karşılamak için 6fi14 donatı kullanılmış. bu durumda hesap sonucu ve değeri yüksek çıkmaktadır.
İlgili görseller ekte paylaşılmıştır.
Çözüm önerileri;
- Kuşatılmış kolon şartları sağlanabilir.
- İlgili kirişe gelen yükler azaltılabilir.
- İlgili kiriş donatı alanları moment taşıma kapasitesini sağlayacak şekilde azaltılabilir.
- Kolon boyutları büyütülebilir.
- Kolon yönü çevrilebilir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-12-14 114954.png
    Ekran görüntüsü 2025-12-14 114954.png
    32.3 KB · Görüntüleme: 17
  • Ekran görüntüsü 2025-12-14 114944.png
    Ekran görüntüsü 2025-12-14 114944.png
    56.4 KB · Görüntüleme: 17
  • Ekran görüntüsü 2025-12-14 114750.png
    Ekran görüntüsü 2025-12-14 114750.png
    40.2 KB · Görüntüleme: 18
Geri
Üst