V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Toprak yükü

aykutkeskin12

Yeni Üye
Merhaba ekte bulunan projemde
1- toprak yükü yüklediğimde analiz ederken sürekli hata alıyorum bi türlü tam olarak sorunu bulamadım yardımcı olurmusunuz toprak yüklerini silip projeyi ekliyorum
2- analiz kısmında
Sonlu eleman kalite ölçütü : Global = 0.602; Minimum = 0.108 (P10 - 5. KAT)
SONLU ELEMAN AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİR.
bununla alakalı ne yapmam gerekir.
 

Ekli dosyalar

Yapı geometriniz düzensiz. perde, döşeme ve temel sonlu eleman boyutlarını 80cm olarak tanımlamışsınız.
Ön analizlerde yüksek tutabilirsiniz fakat son kontrollerinizi sonlu eleman boyutlarını 0,2-0,3 aralığına çekerek projenizi tamamlamanız uygun olur.
1765881498978.png

Analiz sonunda verilen uyarılara göre ilgili elemanlarda sonlu eleman boyutlarını azaltarak analizi tekrarlayın.

2 kat toprak yükü gelecek perdeleriniz var. Yüklemelerinizi yardım sayfasında anlatılan şekilde yapın.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Geometri kontrollerinde düşey süreklilik ve hatalı kolon perde kesişimi gibi önemli hatalarınız var. Bu hataları düzeltiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1765881912277.png
 
Geri
Üst