V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

x ve y yönünde toplam nd 0.45 hatasını çözemiyorum yardımcı olur musunuz

4.Katta kiriş kolon bağlantısını düzeltin.
1767077851867.png


10 versiyonda merdivenlerde çıkış yönü çevir opsiyonunu kullanmayınız. 11 versiyonda bu durum düzeltilmişdir.


Merdiven kotlarını sahanlıklara bağlanacak şekilde düzenleyin.
1767078178897.png



Sürekli temellerin düğüm noktaları kolon içinde kalacak şekilde modelleyiniz.
1767079492598.png


Bodrum katınız rijit kat değil. Kat genel ayarlarından düzeltiniz.

Ünver Bey'in önerilerini uygulayınız.
 
Sanırım kirişleri 50/30 değilde 30/50 seçmeliydiniz, sizin yaptığınız tasarıda zayıf kolon güçlü kiriş hatası muhtemel olmalı
 
Mimari projeyi görmeden şunları söylemek istiyorum:
  • Yapı içerisinde düzgün bir taşıyıcı sistem oluşturulduktan sonra geri kalanlar için kulak çıkılabilirdi.
  • İçeride oluşturulacak düzgün sistemin kolon ve kirişleri birbirine dik bağlanabilir. Asmolen döşeme olacağından normal katlarda mimari açıdan problem de oluşmaz.
  • Zemin kat ,yüksekliğinden dolayı ticari amaçla kullanılacağını düşündüğümden, ve bodrum kat plak döşeme yapılabilir.
Yukarıdaki öneriler sayesinde taşıyıcı sistem davranışı daha öngörülebilir olacaktır. Ayrıca bir yapının performansı tasarımı yapılan haliyle değerlendirilmez. Uygulamadaki haliyle değerlendirilir. Sizin yaptığınız analizler ve tasarım sonucunda her şey kurtarıyor gibi görünebilir ama sahada uygulanabilirliği de önemlidir. Aksi takdirde yapılan tasarım önemsizleşir.
 
Geri
Üst