MerhabaMerhaba,
Konsol döşemelerde konsol donatısı, sürekliliğindeki döşemeye ait üst ilave donatısıdır. Donatıyı değiştirmek için donatı aksının sürekliliğindeki döşemeye ait donatı aksının ilave donatısı da değiştirilmelidir.
Eklediğiniz projede D05 döşemesinde 1 nolu donatı aksındaki AS(-) sorunun çözümü için D08 komşu döşemesinin 1 nolu donatı aksının Sol üst ilave donatısını da değiştiriniz. Bu durumda As(-) sorunu düzelecektir.
Not:
Merdiven kotu ve yüksekliği zemin kat ile uyumlu değil.
Daha hassas bir hesap için döşeme, perde radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz. (örneğin 25 cm)
İyi çalışmalar
Evet, D08 döşemesi D05' in solunda olduğu için , D08'in sol üst ilavesini düzenledik.Merhaba
d08 solunda olduğu için mi sol ilave ekledik ?
çok teşekkür ederimEvet, D08 döşemesi D05' in solunda olduğu için , D08'in sol üst ilavesini düzenledik.

bitişik döşemelerin aynı yönde üst ilavelerinin donatı çapı ve aralığı aynı olacak şekilde düzenleyiniz, olmazsa projenizi ekleyiniz.hatayı nasıl giderebileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz,rica etsem.
hata giderildi. çok teşekkür ederim, Ünver bey.bitişik döşemelerin aynı yönde üst ilavelerinin donatı çapı ve aralığı aynı olacak şekilde düzenleyiniz, olmazsa projenizi ekleyiniz.