V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ZE zemin sınıfı göreli kat ötelemesi sorunu çözemiyorum

TESEKKURLER BAKABILIR MISINIZ
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--taşıyıcı sistem davranış katsayısı her iki yönde r=7 alınması gerekir, (değiştirmeyiniz)
--döşeme hareketli yükleriniz fazla azaltınız,
--merdiven mesnetlemeleriniz hatalı düzeltiniz,
--kirişlerde fiber donatı ve
--ts498 hareketli yük azaltma işaretleyip analiz yaptırınız,
--hala düzelmezse y yönüne perde ilave ediniz,
1767693529691.png
 
Göreli kat ötelemesi kontrolü bir taşıyıcı sistem problemidir ve binanın yatay yük taşıyıcı sisteminin yeterli rijitliğe sahip olması gerekir. Mimariden bağımsız olarak, Projenizde bu durumu oluşturmak için gerekli taşıyıcı sistem düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Saplama kirişlerden kaçınarak kolon-kiriş-perde elemanlarını tek bir aks üzerinde tercihen tüm yapı boyunca teşkil etmek uygun olacaktır. Aşağıda gösterdiğim resimde saplama kirişlerden kaçınarak oluşturulan bir taşıyıcı sistemde, bina rijitliği artacak ve göreli öteleme uygun bir değere gelecektir.

Çekirdek bir U perde yapmak göreli ötelemeyi ciddi şekilde azaltabilir. Özellikle merdiven çevresine uygulayabilirsiniz.

1767698298353.png


Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • 1767698282359.png
    1767698282359.png
    183.6 KB · Görüntüleme: 3
Geri
Üst