donatı farklılığı

srt mühendislik

Tanınmış Üye
Aynı data üzerinden farklı bilgisayarlarda temelde donatı farklılığı cıkıyor bunun sebebi ne olabilir 11kg gibi bir farklılık ?
 
Bu durum aşırı saçma geldi tüm heryerde donatılarımız bir ama temelde donatılarımız farklı ve farklı yerlere farklı adette ilave atıyor
@Ünver ÖZCAN @Yasin TEZEL hocam müsayitseniz bakabilirmisiniz farklı bilgisayarda farklı sonuç olur mu bu şekilde
 
Projenizde analiz yapmadan çizim aldığımda radye temelde 17184.84 kg donatı çıkmakta
analizden sonra 17195.89 kg donatı çıkıyor.

Üst yapıda yüklerde veya tasarımda küçük değişiklikler yaptıktan sonra analiz yapmamış olabilirsiniz.
Bu değişiklikler temelde ilave donatılarda farklılık yaratmış olabilir.

İki bilgisayarda da projeyi açtıktan sonra tekrar analiz yapın ve çizim alın.
 
Projenizi arge birimine ilettim, Sonlu eleman ağ oluşturma algoritmalarının çoklu işlemci kullanımında çok küçük (Binde birler mertebesinde) farklar oluşturabileceği bilgisi verildi.
 