Perde devrilme momenti

Merhabalar. Projemde devrilme momenti kontrolünü yaparken şöyle bir şey dikkatimi çekti :
madde 4.3.2.4.b kontrolü bölümünde perde taban devrilme momenti kontrolü yapılırken başlıkta tabanın bulunduğu en alt kat yerine zemin kat yazıyor. Bunun sebebi nedir acaba ?

ek olarak aynı projeyi başka arkadaşım modellemişti onda da aynı kontrol başlığında 1.bodrum kat yazıyor. Bu farklılığın sebebi nedir ? biz nerde yanlış yapıyoruz ?
 

Ekli dosyalar

  • görsel_2026-01-09_144428495.png
    görsel_2026-01-09_144428495.png
    133.6 KB · Görüntüleme: 11
  • ideforum.cde
    ideforum.cde
    8.3 MB · Görüntüleme: 3
Rijit kat tanımınız hatalı. 1.Bodrum kat, rijit kat olarak tanımlanmamalı.
Yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Perde devrilme momenti kontrolleri rijit bodrum katı üstünde yapılır.
Bu şekilde rapor alırsanız perde devrilme momenti kontrollerinde "1.Bodrum kat" olarak gözükecektir.