Herkese merhabalar. İdeCAD V11.20'nin demo versiyonunda bir takım denemeler yapmaktayım. Bildiğiniz üzere V11.20'de perdelere ilave olarak kolonlarda da sürtünme kesmesi kontrolü geldi. Fakat daha önce ki 10 versiyonda perdelerdeki sürtünme kesmesi hesabında TBDY 2018 sayfa 132'de bulunan (0,2Acfck, (3,3+0,08fck)Ac ve fctdAc+uAsfyd denklemlerine göre yapılmıyordu.

Şimdi burada P215 perdesini ele alalım. Bu arada bu görüntü ide v11 demo versiyonundan alınmıştır. Yeşil ile işaretlenen 224,81t değeri (130,32 x 0,54) + (1 x 0,004147 x 37241,81) işleminden yani denklem 1'den bulunuyor. 2. denkleme baktığımızda 0,2 x 3059,15 x 0,54 = 330.39t değeri, (3,3 + (0,08 x 3059,15)) x 0,54 = 133,94t değeri çıkıyor. TS 500 8.1.7'ye baktığımızda ki orada sadece 2 denklem var, Awf x fyd x u = 0,004147 x 37241,81 x 1 = 154,44t ve 0,2 x fcd x Ac = 0,2 x 2039,43 x 0,54 = 220,26t değerlerini buluyoruz ki bunlar v10'da vardı ve örtüşüyordu. Peki bu fotoğrafta kırmızı ile işaretlediğim 313,87t değeri nereden geldi bulamadım. Bunu öğrenmek isterim. Şimdiden teşekkürler

Şimdi burada P215 perdesini ele alalım. Bu arada bu görüntü ide v11 demo versiyonundan alınmıştır. Yeşil ile işaretlenen 224,81t değeri (130,32 x 0,54) + (1 x 0,004147 x 37241,81) işleminden yani denklem 1'den bulunuyor. 2. denkleme baktığımızda 0,2 x 3059,15 x 0,54 = 330.39t değeri, (3,3 + (0,08 x 3059,15)) x 0,54 = 133,94t değeri çıkıyor. TS 500 8.1.7'ye baktığımızda ki orada sadece 2 denklem var, Awf x fyd x u = 0,004147 x 37241,81 x 1 = 154,44t ve 0,2 x fcd x Ac = 0,2 x 2039,43 x 0,54 = 220,26t değerlerini buluyoruz ki bunlar v10'da vardı ve örtüşüyordu. Peki bu fotoğrafta kırmızı ile işaretlediğim 313,87t değeri nereden geldi bulamadım. Bunu öğrenmek isterim. Şimdiden teşekkürler