GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ VE MAKSİMUM PURSANTAJ

Merhabalar, projemde göreli kat ötelemesi, maksimum pursantaj ve kiriş sehim sınırı aşıldı hatası alıyorum. yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler...
 

Ekli dosyalar

1-) Duvar girmeyerek R kat sayınızı düşürmüşsünüz. Girilen R kat sayısı değer 7 ama programın B1 düzensizliği zayıf kattan dolayı seçtiği R kat sayısı değeri 6.67'ye düşmüş. Bu da yapınızın gereğinden fazla deprem kuvveti almış olur. Kirişlerdeki duvar yükü kaldırıp elle duvar girip R kat sayınızı düzeltirseniz yapınızdaki afaki deprem kuvvetini azaltmış olursunuz.
2-) 4/5R bölümünü işaretlemek yapınızı çok zorlar. 6.67 düşen kat sayınızı 5.33'e düşürmüş. Gerekli düzenleme yapıp 4/5R kuralından kaçınmanızı öneririm.
3-) Taşıyıcı perdelerin uzunluğunu 5'in katı şeklinde vermenizi tavsiye ederim. 25/173 değil de 25/175 şeklinde.
4-) Kiriş yüksekliği ve balkon döşeme kalınlıklarının bu kadar minimal seviyede olmasını önermiyorum. Minimum 10cm döşeme kalınlığı ve kiriş yüksekliğini de 40 almanızı öneririm. Kiriş yüksekliğini arttırdığınızda sehim sorunu ortadan kalkacaktır.
5-) Yapınızda bazı kirişler kolonlara tam oturmuyor. Bu tür yastık kirişleri pek önermiyorum.
6-) Saplama kirişlerde saplanılan kirişi ikiye ayırmak ideCAD programında doğru değildir.
 