V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

GÜNCELLEME SONRASI 50 TON METRAJ ÇIKAN BİNADA 988 TON DONATI METRAJI ÇIKMASI.

MERHABA BETONARME TASARIMI YAPILDIKTAN SONRA BİR SORUN ÇIKMAZ İKEN ÇELİK ÇATI TASARLANDIĞINDA KOMPLE BİNADA YETRSİZLİK HATASI ALINMAKTADIR.
SORUNUN NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİM. YARDIMCI OLABİLİRMİSNİZ.İDE11.20 İDE 11.22 GÜNCELLEME SONRSINDA SORUN OLUŞTU.
 

Ekli dosyalar

Projenizde yaşadığınız durum, projenizin üst görünüş olarak gösterilen görselinde mor renkle işaretlenen seçili aşıkların uzama miktarlarının perde sınırları içine girmesi sonucu oluşmaktadır. Aşık uzama mesafeleri perde sınırında sınırlandırıldığında, ikinci görselde de görüleceği üzere analiz tekrarlandığında taşıyıcı elemanların yeterli çıktığı görülmektedir.

1769151219636.png

Bu konu detaylı olarak incelenmek üzere notlarımız arasına alınmıştır. Geçici çözüm olarak, aşık ayarlarından uzama mesafelerini perde sınırına gelecek şekilde düzenlemenizi öneririz. Bu işlem sonrası analiz yapıldığında çıkan sonuç görseldeki gibidir.

1769151055660.png
 
Geri