ANALİZ ESNASINDA AĞ OLUŞTURULAMIYOR UYARISI ALIYORUM

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan KRM1973
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
MODELDE HER ŞEYİ KONTROL ETTİM, DÜĞÜM NOKTALARINDA BİR SORUN GÖRÜNMÜYOR ANCAK ANALİZ ESNASINDA BODRUMDA D135 DÖŞEMESİNDE AĞ OLUŞTURULAMIYOR UYARISI ALIYORUM, NE YAPMALIYIM ?
 

Ekli dosyalar

Bodrum kattaki kiriş ve perdenin düğüm noktalarını kolon kenarına bağlayın. Bu şekilde analiz yapılabiliyor projeniz.
1770905538909.png

Sığınak perdelerini , perde grubu olarak tanımlamayın.

Geometri kontrolü hatalarını düzeltiniz.