02/03/2026’dan sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kolon kiriş kesme güvenliği

Evet, 40.5 t/m2 olacakken yanlış girmişim değeri. Temel hatası giderildi, geriye sadece kesme hatası kaldı.
v11.22.2 kullanınız.
Modelle önerilerim;
--1. bodrum katı ve
--4.8.5.1. ... işaretleyiniz,
--betonu c30 yapınız,
--bütün merdivenler mesnetlenmemiş,
--bina giriş merdivenin altına temel giriniz,
--k224 kiriş donatıları (mavi) boşta diğerleri de yuvarlak içinde boşta,
--k19 kirişi ile p06 perdesi birleşimi bu şekilde yapılırsa kalıp alınırken bile çökme ihtimali var,
--kaset döşeme boşluğu kenarına kiriş koyunuz,
bu hataları düzeltemiyorsanız kolon-kiriş-perde sistemine dönünüz.
1771276061415.png
 
Ucu boşta kalan kirişler haricinde düzeltmeleri yaptım;
'K24 kiriş donatıları (mavi) boşta diğerleri de yuvarlak içinde boşta.'
Ve henüz bazı kolon-kiriş birleşimlerinde kesme güvenliği sağlanamadı.
Bu hatayı gidermek için çözümünüz nedir hocam?
@Ünver ÖZCAN
 