Merhabalar. Bodrum katta 1,2,3 numaralı kolonlarda çok fazla donatı gereksinimi var. Sebebi ne olabilir acaba? İnceleyip dönüş yaparsanız çok mutlu olurum.
Merhabalar. Bodrum katta 1,2,3 numaralı kolonlarda çok fazla donatı gereksinimi var. Sebebi ne olabilir acaba? İnceleyip dönüş yaparsanız çok mutlu olurum.
Merhabalar. Bodrum katta 1,2,3 numaralı kolonlarda çok fazla donatı gereksinimi var. Sebebi ne olabilir acaba? İnceleyip dönüş yaparsanız çok mutlu olurum.
Bodrum katlar için minimum donatı çıkmayıp daha yüksek bir donatı miktarı çıkmasının temel sebebi donatı bindirmelerinin orta kısımda yapılmasıdır. Burada bodrum kat kolonunun donatısını bir üst kattaki kolonun alt ucundaki moment değeri belirlemektedir. Aşağıda resimde de gösterdiğim gibi 1. Bodrum katın donatı miktarını bu kattaki iç kuvvetler ve zemin katın alt ucunun iç kuvvetleri belirler. Çünkü kolon bindirmeleri orta kısımda yapıldığından boyuna donatı alt katın kolonuna kadar devam etmektedir.
Aşağıda gönderdiğim ideCAD Bilgi bankası bağlantısında detayları ile durum açıklanmıştır.