V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum Ama kombinasyonda gözükmüyor

Merhaba,

Zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum. ikinci görselde bu hatanın kombinasyonu gözükmekte ancak ilk görselde detaylı raporda hataya bakmak istediğimde herhangi bir hata görememekteyim. Bunun sebebi nedir?
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    179.2 KB · Görüntüleme: 26
  • 2.png
    2.png
    14.9 KB · Görüntüleme: 26
  • statik ide forum sdr.cde
    statik ide forum sdr.cde
    702.3 KB · Görüntüleme: 6
-- Ek olarak yapının, temel üzerinden 35 cm yüksekliğinde dolgu mevcut. Bu dolgunun olduğu kısma 35 cm yükseklikteki perde duvarı idecad üzerinde tanımlamalı mıyız? Yoksa 2 boyutlu çizimde elle dilatasyon derzini belirterek çizimi mi gerçekleştirmeliyiz?
 

Ekli dosyalar

  • 1773701918110.png
    1773701918110.png
    55.8 KB · Görüntüleme: 28
emel üzerinden 35 cm yüksekliğinde dolgu mevcut. Bu dolgunun olduğu kısma 35 cm yükseklikteki perde duvarı idecad üzerinde tanımlamalı mıyız? Yoksa 2 boyutlu çizimde elle dilatasyon derzini belirterek çizimi mi gerçekleştirmeliyiz?
İki şekilde de yapabilirsiniz. Kolonlara bitişik veya derzli olacak şekilde planda tanımlayabilirsiniz. Modelleme zorunluluğunuz yoksa sadece detay verilebilir.

Zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum. ikinci görselde bu hatanın kombinasyonu gözükmekte ancak ilk görselde detaylı raporda hataya bakmak istediğimde herhangi bir hata görememekteyim. Bunun sebebi nedir?
Radye temel sonlu eleman noktaları için verilen taban basıncı değerleri ve 3B görselleştirmede verilen temel basınç değerleri sadece üst yapı çözümünden bulunan ara değerlerdir. Raporda verilen temel basınç değerleri ise arttırılma ve birleştirme işlemi uygulanmış sonuçlardır. Bu durumda raporda basılan taban basıncı değerlerini analiz modeli penceresinde ve detay raporlarında göremezsiniz.
Yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Modelleme zorunluluğunuz yoksa sadece detay verilebilir.
Teşekkür ederim Yasin bey.

-- -2. bodrum katta 135 cm yüksekliğinde perde bulunmakta. Bu perdeyi kat yüksekliği (280cm) boyunca tasarlayıp pencere boşlukları mı açalım? Yoksa maliyeti de göz önünde bulundurarak 135 cm yüksekliğinde perde mi yapalım? Eğer 135 cm yüksekliğinde perde yapacaksak, kolonlar ile arasında dilatasyon derzi bırakmalı mıyız?

-- 135 cm yüksekliğinde perde yaptığımızı düşünürsek; rijit bodrum olma şartı sebebiyle minimum 3 tarafının çepeçevre perde çevrilmesi gerekmekte. Dilatasyon derzi bıraktığımız vakit, bu perdeler rijit bodrum kabulüne uygun olur mu? Neticede yapıdan bağımsız şekilde çalışacak.
 

Ekli dosyalar

  • 1773779094664.png
    1773779094664.png
    76.1 KB · Görüntüleme: 9
-- -2. bodrum katta 135 cm yüksekliğinde perde bulunmakta. Bu perdeyi kat yüksekliği (280cm) boyunca tasarlayıp pencere boşlukları mı açalım? Yoksa maliyeti de göz önünde bulundurarak 135 cm yüksekliğinde perde mi yapalım? Eğer 135 cm yüksekliğinde perde yapacaksak, kolonlar ile arasında dilatasyon derzi bırakmalı mıyız?
Kısa kolon etkisi oluşturmamak için perdeleri kat yüksekliğinde tanımlamak ve pencere boşluğu açmak daha uygun olabilir.
Geometri kontrolünde verilen perdelerde pencere boşluğu ile ilgili kontroller bodrum perdelerinde ihmal edilebilir.


-- 135 cm yüksekliğinde perde yaptığımızı düşünürsek; rijit bodrum olma şartı sebebiyle minimum 3 tarafının çepeçevre perde çevrilmesi gerekmekte. Dilatasyon derzi bıraktığımız vakit, bu perdeler rijit bodrum kabulüne uygun olur mu? Neticede yapıdan bağımsız şekilde çalışacak.
-Subasman perdeleri kat yüksekliğinde değilse bu kat rijit kat olarak kabul edilmemelidir.
-Subasman perdeleri kat yüksekliğinde olsa bile eğer dilatasyon derzi ile sistemden ayırırsanız yine bu kat rijit kat olarak kabul edilemez.