Modelle önerilerim;merhaba çözdüğüm bir projede tek yönde aşırı derece zımbalama çıkıyor. nedenini bulamadım bakabilecek olan var mı ?

Olcay bey selamlar, bu yaklaşım için rijit bodrumları da kat olarak saymalı mıyız?radye temeli ( her kat için 10 cm ) + 10 cm olacak şekilde tasarlamak en doğrusu.
ünver bey dediklerinizi denedim hatta tüm zımbalama donatılarını hem zemin hem temelde kapadım ama zımbalama değişmedi bende sizdeki sıkıştırılmış dosyayı incelemem için bana atma şansınız var mı ? bu arada ben v 11 kullanıyorum bu farkeder mi ?Modelle önerilerim;
perdelerdeki zımbalama donatılarını kaldırıp
--betonları c35 ,
--dinamik analiz,
--iki yükleme,
--ts498 hareketli yük azalmasını işaretleyip hesap yaptırınız,
kurtarıyor ama
--kırmızı işaretli kirişin mesnetlemesi hatalı, (soldaki gibi olabilir)
--sarı işaretli kirişler kolondan konsol çıkmış mütemadi ligi yok,
Ekli dosyayı görüntüle 59956
evet. ben bu şekilde tercih ediyorum. rijit bodrumlu yapılarda yapının geometerisi, taşıyıcı sistem ve zemin parametreleri ile birlikte değerlendirme yapılıp +10 cm opsiyon kullanılmayabilir.Olcay bey selamlar, bu yaklaşım için rijit bodrumları da kat olarak saymalı mıyız?
— Örneğin; B+Z+4 kat = 70cm temel gibi mi?