V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ÇATI KATINDA KİRİŞ NMAX GİDERİLMEDİ

muhendisyapi

Yeni Üye
Merhaba,

Projede çatı katında yer alan kirişlerde “MAX” hatası almaktayım ve çözemedim. Sorun özellikle çatı seviyesindeki bazı kirişlerde oluşuyor.

Denediğim işlemler:

* Kesit artırımı yaptım
* Donatı düzenini değiştirdim
* Yük kombinasyonlarını kontrol ettim
* Mesnet koşullarını gözden geçirdim

Buna rağmen hata devam ediyor.

YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM
 
TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10Acfck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

ideCAD v11 kullanıyorsanız kirişlerde Nd > 0.10Acfck olması durumunda kolon gibi tasarlanmasına olanak sunmaktadır.
Yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 