RADYE TEMELDE DONATI YETERSİZLİĞİ

MERHABALAR, EKTEKİ PROJEDE RADYE TEMEL DONATI YETERSİZLİĞİ HATASINI BİR TÜRLÜ GİDEREMEDİM, AYRICA PROJEYE GENEL OLARAK YORUM YAPARSANIZ YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.
İYİ ÇALIŞMALAR.
 

Ekli dosyalar

başka yolu varmış. kalınlık 60, donatı çapı 14. bodrum katta bazı su basman perdelerini iptal ettim. dolgu için zararı olmaz. sorun o perdelerden kaynaklanıyormuş.
 

Ekli dosyalar

ilgilendiğiniz için çok çok teşekkür ederim, bu şekilde belediyeden onay alamadım subasman perdelerini istiyorlar attığım haliyle, bende bir kurtarmış hali var ama çok fazla donatı çıkıyor 85 ton, sizin çözümde 52 tona düşmüş bende ne yapacağımı bilemedim
 

Ekli dosyalar

radye hesap aksları kolon ve ya perde altlarındangeçmemelidir . geçtiğinde kalınlık kurtarmıyor. kurtarılmış halinde kalınlık ve donatı çapı ne kadar. sizin belediyeler nasıl belediye anlamıyorum. bizde su basman perdesi hiç yapmıyorlar kimse bir şey söylemiyor .dış çerçevedeki perdeler yeterlidir.
 
ilk eklediğim dosyada metraj 59 tondur. metraj raporunu kata göre oluştur yapıyoruz .85 ton olan hangisidir.
 
çok fazla donatı çıkıyor 85 ton
donatı tonajına takılmayınız, ilk önce doğru modelleme yapınız,
modelle önerilerim;
-- sds=1.678 olan Gebze gibi bir yerde 1. modda burulma çıkmış, kaçınılması gerekir,
--bunun için x yönüne en az iki perde ilave ediniz,
--r değerlerini bakanlık görüşünde olduğu gibi karma seçiniz,
--kirişlere dik konsol çıkmayınız,
--dıştaki kirişleri mesnette bölünüz,
--kaset döşeme boşlukları döşemelerde açınız,