Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16'sından az olamaz hk.
Projenizde perde ortasında döşeme ve kirişler ile ayrı bir diyafram oluşturulmuş.
Perde serbest yüksekliği azaldığı için bu boya göre kontrol yapılabilir. Geometri kontrolündeki bu uyarı bana göre dikkate alınmayabilir.
Önerim projeyi sunacağınız kurumdan ayrıca onay almanız olur.
Geometri kontrolündeki diğer hataları kontrol edin.
Üst üste perde tanımlamanız perde detay ve kolon aplikasyon çizimlerinde sorunlar yaratacaktır.
subasman katını ayrı bir kat olarak tanımlayıp birde o şekilde çözmek istiyorum ancak sığınak tavanı dışındaki yerlere subasman seviyesinde döşeme tanımlayamıyorum. yardımcı olabilir misiniz?
subasman katını ayrı bir kat olarak tanımlayıp birde o şekilde çözmek istiyorum ancak sığınak tavanı dışındaki yerlere subasman seviyesinde döşeme tanımlayamıyorum. yardımcı olabilir misiniz?
Anladığım kadarıyla aşağıdaki iki seçenek ortaya çıkıyor doğru mu ?
- Diyaframım sadece bina ortasındaki sığınak tavanında olursa otopark ve subasmanı tek bir kat olarak kabul etmem doğru bir çözüm olur ancak ayrı kat kabul edersem yanlış çözüm olur.