V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

perde donatı fazlalığı

değerleri meslektaşlarım yapı z+6 subasman perdelerinde ve köşe kolonlarımda aşırı donatı fazlalılığı var hatayı düzeltemedim çözüm öneriniz nedir,,,,,,,,,,,,?
 
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--kirişten dikine konsol çıkmayınız,
--fiber model işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
son öneri V11.22.2 kullanınız.
1777747747053.png
 
değerli hocam projeyi baştan modelledim geometri hatasını hallettim. yatay toprak yüklerini girdim ve asansörü perdelerini gruplandırdım. sadece kirişten dikine konsol çıkmayınız dediğinizi anlamadım.. bunun dışında analizde perdelerimde hala fazla donatı atılmış..
 
Geri
Üst