V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

MANTAR DÖŞEME

SELİN ÇAKAN

Yeni Üye
merhabalar mantar döşeme ile bi villa projem için tercih ettim. Mantar döşeme de balkon alanları ile evi odalarını bulunduğu alanların haraketli yüklerini farklı vererek kolan ve perde etrafını bant kirişlerle döndüm, döşeme kenarı ile ayırdım. Bu doğru bi yaklaşım mı bilemedim açıkcası. Bir de döşeme olarak program sadece üstte donatı çıkaracak şekilde atıyor ben onu düz+pilyeli şekilde değiştirdim demir biraz fazla çıktı bu konuda da yapı sahibinin hakkına girmek istemiyorum o konuda da yorumlarınızı bekliyorum. daha önce hiç mantar döşeme de hiç yapmadım bu konuda projemi değerlendirmelerinizi bekliyorum.
Vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

daha önce hiç mantar döşeme de hiç yapmadım bu konuda projemi değerlendirmelerinizi bekliyorum.
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--betonu c30 yapınız,
--a2 düzensizliğini işaretleyiniz,
--1. Bodrum katta döşeme olmadığı için bu katı silip su basman perdelerini üst kattan modelleyiniz,
--bant kirişler statik hesapta dikkate alınmaz silebilirsiniz,
--asmolen döşemede ve konsol döşemelerde pilye olmaz alt-üst düz donatı olacak şekilde modelleyiniz,
--duvar yükleri girilmemiş, duvar objesi ile yükleri giriniz,
--merdiveni modelleyip mesnetleyerek bina ile birlikte çözünüz, (merdiven sahanlığını mesnetlemek için ara kat kirişi konulabilir)
--temel kirişini perde ucuna mesnetleyip perde altına ilave temel modelleyiniz.
 
Paylaştığınız görselde görülen döşeme oluşturma problemi 11 versiyonunda düzeltilmiştir.
10 versiyonda döşemeyi tek parça şeklinde tanımlamayın. döşeme kenarı objesi ile veya kirişler ile bölerek tanımlayabilirsiniz.
Konsol olmayan kenarlarda kiriş tanımlamanız zımbalama konusunda fayda sağlayacaktır.
Döşeme üzerine kolon tanımlamayınız. Kolonları en alt kata kadar devam ettirin.
Kirişsiz döşeme modelleme kuralları ile ilgili forum sayfalarını inceleyiniz.
 
yasin bey şu anda yapı denetimle görüştüm önce döşemeleri tanımlayıp sonrasında kirişleri at eğer kiriş atmak istiyorsan diye söylediler kirişler o zaman döşemelerin yüklerini almıyormuş mantar döşemeli sistemde, döşemeyi parçalasam da döşeme tanımlayamadım cepheden dolayı 20 cm lik girinti çıkıntılar var onlarmı sebep oluyor acaba
 
Evet, Döşeme sınırlarında sorun oluşuyor ise küçük konsolları döşeme kenarı ile bölün.
Döşeme kenarı üzerine kiriş tanımlanmamalıdır.
Eğer döşeme oluştururken döşeme kenarı kullandıysanız daha sonra çizeceğiniz kiriş elemanı döşemeden yük almayabilir. Analiz modelini inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst