kiriş kesme hatası, donatı yetersiz

1. ve 2. katta asansör merdiven arasında kiriş normalde kurtarması gerekiyor, ama şuan donatı yetersiz diyor ve kiriş de 11 tane ilave var problemin nerde olduğunu çözemedim. yardım eder misiniz?
modelle önerilerim;
--3. kat duvar yüklerini kaldırıp hareketli yükleri azaltınız,
--aynı yönde iki perde arasında kiriş kaldığından kurtarmıyor, perde ebatlarını azaltabilirsiniz,
--bu durumda kirişler kurtarıyor ama işaretli kısa (kaçınınız) kirişlerde birinci sıraya sığmayan demirler var, donatı düzenlemesi yapınız. (kesme güvenliklerini düzenlersiniz.)
--kolon pursantajları 1.5 fazla olmasın.
1778932600006.png
 
bu kirişleri 30 cm yapsam olur mu? normalde çekirdek etrafını u perde yapmıştım ama çok fazla donatı çıktı kurtarmadı. k11 kirişinde 9 tane ilave donatı var. mimari hareketlerimi çok fazla kısıtlıyor.
 
modelle önerilerim;
--3. kat duvar yüklerini kaldırıp hareketli yükleri azaltınız,
--aynı yönde iki perde arasında kiriş kaldığından kurtarmıyor, perde ebatlarını azaltabilirsiniz,
--bu durumda kirişler kurtarıyor ama işaretli kısa (kaçınınız) kirişlerde birinci sıraya sığmayan demirler var, donatı düzenlemesi yapınız. (kesme güvenliklerini düzenlersiniz.)
--kolon pursantajları 1.5 fazla olmasın.