V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

DÖŞEME DONATISI YETERSİZ

İyi Çalışmalar Ekte sunmuş olduğum projede bodrum katta bulunan D03 döşeme donatısı sürekli yetersiz çıkıyor. Yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

İyi Çalışmalar Ekte sunmuş olduğum projede bodrum katta bulunan D03 döşeme donatısı sürekli yetersiz çıkıyor. Yardımcı olabilir misiniz ?
modelle önerilerim;
--yeşil ile işaretlediğim kenarların üzerine döşeme kenarı ile kenar oluşturunuz,
--döşeme donatılarının çapını artırıp,
hesap yaptırınız. (bu türlü modellesiniz döşeme kenarlarına elle donatı koymanıza gerek kalmaz.)
1780919101340.png
 
Ünver bey'in önerilerine ilave olarak.
Hesap akslarının çalışma mesafelerini kontrol ediniz. Üst üste geçen hesap aksları var. Bu durum donatıların mükerrer şekilde hesaplanmasına ve metraj artışına sebep olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merdiven için oluşturulan döşeme boşluğu büyük olduğu için tali kiriş ile döşemenin sınırlandırılması daha uygun olabilir.


10 versiyonunda perdeden konsol çıkan kirişlerde sehim hesabı otomatik olarak yapılmıyordu.

1780919885421.png


10 versiyon raporu
1780919943401.png

11 versiyonunda bu kirişler sehim hatası vermektedir. Konsol boyu 3m gibi büyük bir açıklık. 11 versiyona geçiş yapana kadar projelerinizi 11 versiyon demo ile çözüm yaparak proje hatalarını karşılaştırmanızı öneririm.
1780919981765.png
 
Geri
Üst