Bu seçenek adında da belirtildiği üzere, ASCE yönetmeliğinde açıklanan bir yöntemdir. Bu noktada temel nokta TBDY 4.5.10.4(b) 'de belirtilen yarı rijit diyafram ile modellenmiş sistemin tekrardan rijit diyafram ve ekdışmerkezlik etkisi olmaksızın dikkate alınmasıdır. ASCE'de yarı rijit çözümler için rijit diyafram tanımı geçerli değil.
Ekli dosyayı görüntüle 61901
ASCE yöntemi için,
Dinamik eksantrisite seçili ise Ex yüklemesini yarı rijit yapılır ve dağınık kütleleri, toplam kütle merkezi %5 kayacak şekilde + ve - yönlerde kaydırılır.
Statik eksantrisite seçilirse ise Ex yüklemesini yarı rijit yapılır üzerine ek olarak EcX 'te dağınık kuvvetler ile gene yarı rijit diyaframa burulma momenti verilir ve daha sonra iki etki toplanır.
Kısaca bu şekilde anlatabilirim. İlgili maddenin ASCE'deki ekran görüntüsü aşağıdadır. Statik ve dinamik dışmerkezlik yaklaşımına göre iki yaklaşım tanımlanmaktadır.
TBDY için detaylı açıklama aşağıdaki linkte bulunmaktadır.
Daha olumlu sonuçlar almak için bu seçeneği kullanmak istiyorsanız, öncelikle projenizi ve yaşadığınız problemi yazınız ki onun üzerinden ilerleyelim. Bu noktada yöntemlerin hepsi kendi içinde doğru ve çeşitli kabuller içermektedir.
Saygılarımla...