V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

perdeleri grup haline getirince asla kurtarmıyor

emin unan

Yeni Üye
kolay gelsin proje de perdeleri grup haline getirince asla kurtarmıyor başlık donatılarını vs arttırıyorum o da olmuyor çözmü nedir? ayrıca temel için zemin taşıma gücü yetersiz diyor o problemi de aşamadım yardım eder misiniz
 

Ekli dosyalar

İyi günler kolay gelsin, temelin bir kısmını sürekli temel yapmanızın belirli bir sebebi var mı? Sürekli temel ile radye temelinizin arasında 10cm yükseklik farkı bulunmakta. Ayrıca idecad asansör çukuru ile ilgili
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
kısmını inceleyebilirsiniz. İdecad asansör kuyularının modele dahil edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ekte gönderdiğim kısımlarda döşeme kirişten dolayı tam oturmamış sanırım. Birde kiriş perdeye tam doğru bağlanmıyor. "Kiriş Döşeme Kenarı ile Çakışıyor" sorununu ikinci attığım ekran görüntüsündeki çizgiyi silerek çözebilirsin. 3. attığım ekran görüntüsünde ise kırmızı ile işaretlenen perdeleri Grup Perde içine almışsınız. Aynı şekilde başka katlarda da subasman perdelerini ayrı bir grup içine almışsınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
sayfasından perde gruplarının nasıl çalıştığı ile alakalı bilgi alabilirsiniz. Bu kaynağa göre perde grupları U, T veya L perdeler tasarlamak için kullanılıyor. Bir isimlendirme şeklinden çok beraber çalıştıkları ile alakalı bir konu diye biliyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 1780930968876.png
    1780930968876.png
    31.3 KB · Görüntüleme: 6
  • 1780931197362.png
    1780931197362.png
    21.3 KB · Görüntüleme: 6
  • 1780932135912.png
    1780932135912.png
    51.6 KB · Görüntüleme: 6
Perde grubu tanımlamalarınız tamamen hatalı. Perde grubu tanımlarının tamamını siliniz
Sadece u şeklindeki asansör perdesini perde grubu olarak tanımlamalısınız. Yardım sayfasını inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1780930454087.png

Analizden sonra tekrar kontrol ediniz. Sonuç aşağıdaki gibi olmalı.
1780930638333.png


Bodrum katlı yapıların analizinde aşağıdaki opsiyonun seçilmesi daha uygun olabilir.
1780932320820.png


Radye temellerde pilye kullanmayınız. üstte + altta düz donatı seçimi yapınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst