V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

birleşim bölgesi hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nur000
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Yardım sayfasını inceleyiniz. Kolon kesitlerini kareye çevirmek etkili olabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Versiyonlar arası fark olabileceği için değişiklikleri kendi projeniz üzerinde uygulamanız uygun olur.
 
otoparklarda konyadaki belediyelerin istediği değerler bunlar
o halde kirişlerde de bu yükleri göz önüne almalısınız,kirişlerin alanı neredeyse 25 m2, ayrıca kolon kiriş birleşim kesme güvenliği hatasını herhangi bir eleman boyutunu değiştirmeden düzeltmek pek mümkün değil. ya bazı kiriş boyutlarını arttırıp kolonları kuşatılmış hale getirmeniz gerekiyor (ki donatıların sığması için iyi bir yol) ya da kolon boyutlarını arttırmalısınız. kirişleri pilyeli çözüm de deneyebilirsiniz ancak bu yük var iken en mantıklısı kirişleri büyütmek.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst