radye temel donatı yetersiz hatası

iyi çalışmalar radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum donatıları değiştirmeme ve 60cm ile 100 cm kalınlığa kadar birçok şey denedim ama çözemedim yardımcı olur musun. cde uzantılı dosyayı yükleyemiyorum dosya büyük hatası veriyor
saygılarımla
 
Sıkıştırarak kaydet dediğinizde büyük mü diyor ? eğer böyleyse içine attığınız dwg vs fazlalıkları silerek tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz.
 
öncelikle perde grubu tanımlarında hata mesajı gözüküyor
- görseldeki arası boşluk olan yeri perde grubu şeklinde tanımlamak hatalıdır. küçük parçayı gruptan çıkarıp mümkünse 30/60 kolona çevrilebilir,
- ek olarak diğer perde gruplarıyla alakalı verilen hatanın sebebini ben de anlamış değilim. mesela PG5-6 haricindeki perdeler perde grubu tanımına neden uymuyor hocam @Oğuzcan HADİM @Yasin TEZEL ?
- İlk maddedeki değişikliği yaptıktan sonra analiz temiz çıktı ekledim.
Kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-06-18 123025.png
    Ekran görüntüsü 2026-06-18 123025.png
    12.2 KB · Görüntüleme: 9
  • Ekran görüntüsü 2026-06-18 123407.png
    Ekran görüntüsü 2026-06-18 123407.png
    300.5 KB · Görüntüleme: 8
  • Ekran görüntüsü 2026-06-18 123509.png
    Ekran görüntüsü 2026-06-18 123509.png
    71.7 KB · Görüntüleme: 8
  • radye temel donatı hatası.cde
    radye temel donatı hatası.cde
    2.9 MB · Görüntüleme: 3
Modeldeki asıl sorun perde grubu bağlantılarından kaynaklanmaktadır. Örneğin PG1 perde grubunda P07 perdesinin P12 perdesine bağlanmadığı görülmektedir.
Bu nedenle PG1 ve diğer hatalı perde gruplarında bağlantılar bu duruma göre kontrol edilip düzenlenmelidir.

1781779429375.png
1781779457061.png


İyi çalışmalar.
 