yapıda bodrum + zemin + 4 normal kat bulunmaktadır. Bodrum kat yüksekliği 2.80 m olup temel sistemi radye temeldir. Parselin arka tarafında bulunan komşu yapının temel alt kotu, bizim kazı tabanımızdan yaklaşık 5 m yukarıda kalmaktadır. Yapımızın yaklaşık 4 m zemine oturması nedeniyle toplamda yaklaşık 9 m kot farkı oluşmaktadır. Komşu yapının güvenliğini riske atmamak ve derin kazıyı azaltmak amacıyla kademeli temel çözümüne yöneldim.
Ancak kademeli temel uyguladığımda çeşitli bölgelerde zımbalama güvenliği sağlanamıyor ve yetersiz donatı uyarıları alıyorum. Bu durumun çözümü için hangi tasarım yaklaşımının izlenmesi gerektiği konusunda görüşlerinizi rica ederim.
 

Ekli dosyalar

Analiz sırasında Zemin Kat P01, P20 ve P34 perdelerinde toprak yükü seviyesi hatası görülmektedir.
1782121122562.png
Toprak yükü tanımlarında uyumsuz yük tanımlarını silip, ilgili perde için gerçek toprak üst kotunu global kot olarak giriniz.

Projede rijit bodrum kat bulunduğu için analiz seçeneklerinde iki yükleme durumlu hesap yöntemi ve dinamik dışmerkezlik yöntemi ile çözüm değerlendirilmelidir.

Ayrıca asansör kuyusunun düz olarak modellenmesi önerilir.


İyi çalışmalar.
 