merhabalar. projemde dolgu kat olarak tanımlı olan katımda komple perdelerle çevrili olmasına rağmen b1 kontrol ekranında perde alanımı bir üst kattaki perde alanıyla aynı yani 1.85 olarak gösteriyor fakat bu imkansız çünkü dolgu katta her yer perde ama bir üst yani 1.bodrum katımda çok daha az bir perde alanım var. lütfen yardımcı olur musunuz ?

ek olarak dolgu katı düşünürsek kısa kolon tanımı yapmalı mıyım sizce ? eğer değilse neden değil ? teşekkürler. @Yasin TEZEL @Oğuzcan HADİM
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-06-25 183844.png
    Ekran görüntüsü 2026-06-25 183844.png
    74.6 KB · Görüntüleme: 7
  • b1.cde
    b1.cde
    1.4 MB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
Programda çok fazla analiz yaptırdıysanız bazen kafası karışabiliyor ve tarz sorunlar doğabiliyor, kesinlikle bu sebepten mi kaynaklıdır emin değilim tabi. Projeniz deneme sürümüyle kaydedildiğinden açamadım fakat dolgu katı ayrı bir kat olarak modellediyseniz de zemin kat ile beraber modellediyseniz de o kattaki kolonları kısa kolon olarak tanımlamanıza gerek yok. Program girdiğiniz kolon datalarına göre serbest yüksekliği hesaplayıp sonuçları o yüksekliğe göre verir zaten. Kısa kolon etkisi sizin projede öngörmediğiniz yerinde yapılan farklı uygulamalar sebebiyle ortaya çıkar. Örneğin 3.0 metrelik bir kolon yüksekliğiniz var kirişleriniz de 60 cm yüksekliğinde diyelim. Bu kolonların arasında herhangi bir duvar örülmemiş projede, dolayısıyla serbest yüksekliğiniz 3.0-0.6= 2.4 m olur. Program hesapları bu serbest yüksekliğe göre yapar ama yerinde bu 2 kolon arasına 1.0 metrelik bir parapet duvar örüldü diyelim, serbest yüksekliğiniz artık 1.4 m olur ve bu sizin projede öngördüğünüz değer değildir dolayısıyla nur topu gibi bir kısa kolon etkisi olur. Projede tanımladığınız diğer kolonlara göre daha kısa olan bir kolon kısa kolon etkisi oluşturmaz yani.
 

"B1 düzensizliği hesaplarında subasman perdesi olarak tanımlanan elemenların kesitleri dikkate alınmaz."
 
Merhaba,

B1 düzensizliği kontrolünde, subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde olarak işaretlenen perdelerin kesit alanları kat etkili kesme alanına dahil edilmez.

Kesme alanları Kat Parametreleri diyalogu Düzensizlikler sekmesinde Agx Agy sütunlarına ilave edilebilir.

Dolgu katın ayrı kat olarak modellenmesi, o kattaki kolonların otomatik olarak kısa kolon kabul edilmesini gerektirmez. Kısa kolon etkisi; kolon serbest yüksekliğinin projede öngörülenden farklı olarak kısmi dolgu duvar, bant pencere vb. nedenlerle azalması durumunda değerlendirilmelidir.

1782457498463.png 1782457511232.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



İyi çalışmalar.
 
peki ben 130 cm yüksekliğinde olan bu dolgu kattaki perdelerin alanlarını kat parametreleri ayarlarında bulunan kısma eklemeli miyim ? doğru olur mu ?
 