V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kirişin kenetlenme boyu koşulu sağlanamadı

tcemreatt

Etkin Üye
hocam bu sorunla alakalı çözüm yollarına baktığımızda
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu linkte anlatılanları değil de kirişin genişliğini 10 cm artırıp yüksekliğini 5 cm azalttım yani verilen bilgiler arasında buna yönelik bir müdahale yazmamasına rağmen sorun ortadan kalktı neyden kaynaklı olabilir acaba ?
 
Kiriş genişliğinizi arttırdığınız için donatılar kesit içinde daha rahat dağılacağı için beton donatıyı daha iyi sarar. Bu şekilde aderans kalitesi yükselir ve kenetlenme sorunu ortadan kalkabilir. Yükseklik azaltmanızın doğrudan etkisi olduğunu pek düşünmüyorum, muhtemelen asıl etkiyi kiriş genişliğini arttırdığınız için gördünüz. Donatıları kilitlemediyseniz ve bu kesite göre yeniden donatılandırma yaptıysanız 5 cm yükseklik azaltmanız belki bu durumda kullanılan donatı çapını veya adedini azaltmış, dolayısıyla beton donatıyı daha rahat sarmış olabilir.
 