Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı

bagcihan

Etkin Üye
Bir kolonda bu problem aşılamadı. Yardımcı olursanız sevinirim. Önceki sürümde kiriş As azaltınca düzeliyordu. Şimdi Donatı yetersiz kalıyor.
 

Ekli dosyalar

Versiyonlar arası fark olabilir. Güncel versiyonu kullanmanız uygun olur.
Hangi versiyondan geçiş yaptınız? Gönderdiğiniz projede eski versiyonda hata yokmuydu?
Sorununuz için yardım sayfasını inceleyiniz.
Kiriş donatılarını düzenlediğinizde gerekli olan donatı alanı sağlanmadığı takdirde as(-) hatası verilecektir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geometri kontrolünde verilen hataları düzeltiniz.
1782730203654.png
Merdiven mesnetlenme uzaklığı değerini çok büyük bir değer girmişsiniz. Merdivenin boşta olan kenarları için mesnetlenme tanımlamışsınız.
Bu durumu düzeltiniz. Mesnetlenme uzaklığını azaltın. 0,25m yeterli olabilir.
Boşta olan kenarlar için mesnetlenme opsiyonlarını kapatın.

1782730664078.png

Analiz esnasında döşeme ağ oluşturulamama hatası veriliyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.