V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Taşıyıcı Çerçeve sistemi hk.

Serdar Baran

Yeni Üye
ekteki projemizde 3 ve 4 aksı arasında saplama kiriş yapmaktan kaçınmak için döşeme kenarı ile döşeme atılmıştır. fakat döşeme kalınlık koşulu sağlanamamıştır.
nasıl bir çözüm yapılabilir döşeme kalınlığı artışı fazla yapılmadan ?
 

Ekli dosyalar

Tanımladığınız döşeme bir yönde döşeme kenarı ile bittiği için konsol olarak belirlenmiş.
Döşeme kenarı yerine kiriş tanımlamanız daha uygun olabilir.
Kiriş tanımlamadan devam etmek isterseniz hesap akslarını "üstte ve altta düz donatı" olarak seçerseniz kalınlık kontrolünde döşeme konsol olarak değerlendirilmez.
Yardım sayfasını inceleyin
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1782813391135.png
1782813332021.png
 
Geri
Üst