V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KOLON DÜŞEY AÇILIMLARI

1783426541217.pngGörüntüdeki gibi küçülen kolonumuzda boy donatı sayısı 4.bodrumdan 3.bodruma geçerken 4 azalmaktadır ancak 5 adet donatı körlenmiştir. Bu sorunun otomatik bir çözümü var mıdır yoksa manuel olarak mı düzenlemek gerekiyor.
 
1783427537783.png
işaretlediğimde ise bu şekilde anlamısz filiz ilavesi yapılmış çizime, başk bir yöntem var mıdı ?
 

Ekli dosyalar

  • A.cde
    A.cde
    9.6 MB · Görüntüleme: 2
1783427659582.pngBurdaki çizimde1/6 kuralına tamamen uyuluyor hepsinin üstteki kolonun içine doğru bükülüp devam ettirilmesi gerekiyor haksız mıyım ?
 
Şekil 7.2 'de verilen detayın madde 7.3.3.2'de yapılan açıklamasında kolon-kiriş birleşim bölgesinden bahsedilmektedir.
Sizin projenizde kirişsiz döşeme kullanıldığı için bu koşul uygulanmamış.

1783430722564.png

1783430745796.png
 
Geri
Üst