53 metre cephesi olan bir yapım var dilatasyon yapmak istemiyoruz. Sicaklık yüklerini eklediğimde kirişlerde inanılmaz bir donatı ihtiyacı oluyor kolonlarım aslında 40/80 hepsi kirişler 30*50 yetersiz mi kalıyor yoksa bir yeri mi kaçırıyorum
 
Sıcaklık yükü kirişlerde eksenel basınç ve çekme etkisi yaratır. Eğer sıcaklık yükü dikkate alarak yapacaksanız kiriş alt ve üst donatılarını artırmak yerine gövde donatısı ekleyin.
Sıcaklık farkını kaç aldınız? İç kirişlerde sıcaklık farkı yükü girmenize gerek yok. Neticede ortalama bir sıcaklık sabit olur aşağı yukarı. Dıl kirişler için yalıtım vs var zaten cephede. Yani bana kalırsa betonarme bir yapıyda ekstrem bir durum olmadığı sürece sıcaklık etkilerini dikkate almanıza gerek yok.
 