V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Göreli kat ötemelerinde esas alınan “H” yüksekliği hakkında

TCB00

Üye
Merhaba betonarme kolonlarımın üzerine modellediğim bir çelik çatım var ve 50 cm lik kolonlar ile betonarmeye oturuyor forumda okuduğumda ilk çelik paremetrelerine göre analiz yapıp rapor alın sonra betonarme parametrelerine göre analiz yapıp rapor alın diyor ancak betonarmeye göre analiz yaparken göreli kat ötelemesi çelik kolonlarda oluyor ve sınır değerin üstünde kalıyor göreli hatasınıda aynı şekilde çelik kolonda veriyor anlayamadım bu konuda bilgisi olan varmı. Bu tarz sistemler nasıl çözümlenmelidir
 
Son düzenleme:
Merhaba,

Sorularınıza daha iyi cevap verebilmemiz için ideCAD proje dosyanızı eklemenizi öneririz:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Betonarme yapı üzerine çelik çatı modellendiğinde, yapının nihai hali çelik çatılı ise analizlerin bu duruma göre yapılması gerekir. Çelik çatı, yapının üst kısmındaki rijitliği ve yatay yük aktarımını etkiler. Bu nedenle çelik çatı modelden çıkarılarak yapılan analizler, çatılı sistemin gerçek davranışını yansıtmayabilir.

Bu tür projelerde önce çelik için seçim yapılarak analiz alınabilir ve çelik katın tasarımı tamamlanabilir. Çelik malzeme için TBDY 2018’e göre göreli kat ötelemesi sınır değeri daha düşük olduğundan, çelik seçiminde göreli öteleme yetersizliği alma ihtimali artabilir. Bu aşamada çelik katın göreli öteleme dahil tasarımı tamamlanmalı, gerekirse çelik kesitler artırılmalı ve çelik raporları alınmalıdır.

Daha sonra proje farklı kaydedilip betonarme için R seçimi yapılabilir. Çelik kata müdahale etmeden ve modelde değişiklik yapmadan analiz alınarak betonarme tasarım tamamlanmalı ve betonarme raporları alınmalıdır. Sonrasında çelik ve betonarme raporları birlikte değerlendirilebilir.

Çelik çatılı modelde göreli kat ötelemesi değerleri yüksek çıkıyorsa, çelik çatının rijitliğini artıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Çelik kolon/kiriş kesitleri, çapraz düzeni, çelik elemanların betonarme sisteme bağlantıları ve yük aktarımı bu kapsamda kontrol edilebilir.

Farklı bir seçenek olarak çelik çatı ayrıca modellenip, çelik çatıdan gelen yükler betonarme yapıya aktarılabilir.


İyi çalışmalar.
 
Merhaba,

Sorularınıza daha iyi cevap verebilmemiz için ideCAD proje dosyanızı eklemenizi öneririz:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Betonarme yapı üzerine çelik çatı modellendiğinde, yapının nihai hali çelik çatılı ise analizlerin bu duruma göre yapılması gerekir. Çelik çatı, yapının üst kısmındaki rijitliği ve yatay yük aktarımını etkiler. Bu nedenle çelik çatı modelden çıkarılarak yapılan analizler, çatılı sistemin gerçek davranışını yansıtmayabilir.

Bu tür projelerde önce çelik için seçim yapılarak analiz alınabilir ve çelik katın tasarımı tamamlanabilir. Çelik malzeme için TBDY 2018’e göre göreli kat ötelemesi sınır değeri daha düşük olduğundan, çelik seçiminde göreli öteleme yetersizliği alma ihtimali artabilir. Bu aşamada çelik katın göreli öteleme dahil tasarımı tamamlanmalı, gerekirse çelik kesitler artırılmalı ve çelik raporları alınmalıdır.

Daha sonra proje farklı kaydedilip betonarme için R seçimi yapılabilir. Çelik kata müdahale etmeden ve modelde değişiklik yapmadan analiz alınarak betonarme tasarım tamamlanmalı ve betonarme raporları alınmalıdır. Sonrasında çelik ve betonarme raporları birlikte değerlendirilebilir.

Çelik çatılı modelde göreli kat ötelemesi değerleri yüksek çıkıyorsa, çelik çatının rijitliğini artıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Çelik kolon/kiriş kesitleri, çapraz düzeni, çelik elemanların betonarme sisteme bağlantıları ve yük aktarımı bu kapsamda kontrol edilebilir.

Farklı bir seçenek olarak çelik çatı ayrıca modellenip, çelik çatıdan gelen yükler betonarme yapıya aktarılabilir.


İyi çalışmalar.
Projeyi yükledim
1-) Modelleme ve veri girişlerim açısından bir problem var mı tam anlayamadım ama betonarme analizinde neden kat ötelemesini çelik kolonlar kat ötemelesi veriyor bunu tam olarak anlayamadım
2-)Ayrı bir şekilde modelleme yapılınca hangi yükleri etkitmemizi önerirsiniz. En basitinden çelik kolonlardan gelen eksenel kuvvetleri verince daha farklı sonuçlar verdi. Moment, kesme, eksenel kuvvetler hepsi verilmelimi ?
3-)Betonarme kısım ve çatıyı ayrı katlar olarak doğru bir modelleme olurmu ?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Projenizi inceledim. Çelik çatı betonarme sistemle birlikte tek model üzerinden analiz edilebilir. Betonarme kısım ve çelik çatının ayrı katlar olarak modellenmesi, kotlar ve bağlantılar doğru tanımlandığı sürece uygundur.

Modelde çatı sisteminde yük aktarımı ve eleman sürekliliği için gerekli bazı çelik kirişlerin tanımlı olmadığı görülmüştür. Özellikle mahya doğrultusunda ve çatı sisteminin iki tarafını karşılıklı bağlayacak şekilde çelik kirişler tanımlanmalıdır.

Çelik kolonların betonarme taşıyıcı sisteme uygun düğüm noktalarından, eksenleri doğru çakışacak şekilde bağlanması gerekir. Ayrıca bu model için çelik kolon kesitlerinin HE200A gibi bir kesit ile düzenlenmesi önerilir.

Eksik çelik kirişler tanımlanıp kolon bağlantıları ve kesitler düzenlendiğinde analiz tamamlanmakta ve göreli kat ötelemesi sorunu düzelmektedir.


İyi çalışmalar.
 
Projenizi inceledim. Çelik çatı betonarme sistemle birlikte tek model üzerinden analiz edilebilir. Betonarme kısım ve çelik çatının ayrı katlar olarak modellenmesi, kotlar ve bağlantılar doğru tanımlandığı sürece uygundur.

Modelde çatı sisteminde yük aktarımı ve eleman sürekliliği için gerekli bazı çelik kirişlerin tanımlı olmadığı görülmüştür. Özellikle mahya doğrultusunda ve çatı sisteminin iki tarafını karşılıklı bağlayacak şekilde çelik kirişler tanımlanmalıdır.

Çelik kolonların betonarme taşıyıcı sisteme uygun düğüm noktalarından, eksenleri doğru çakışacak şekilde bağlanması gerekir. Ayrıca bu model için çelik kolon kesitlerinin HE200A gibi bir kesit ile düzenlenmesi önerilir.

Eksik çelik kirişler tanımlanıp kolon bağlantıları ve kesitler düzenlendiğinde analiz tamamlanmakta ve göreli kat ötelemesi sorunu düzelmektedir.


İyi çalışmalar.
Teşekkür ederim büyük ölçüde düzelttim problemleri, son olarak çatıda devam eden çaprazları kolonlara indirmek istiyorum ama saçma bir geometride çaprazlar atıyor modellememde mi sıkıntı var anlayamadım bakabilir misiniz
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst